兆维电信数据中心




















  

 


[机房简介]
等级认证——电信五星级IDC机房 , 通过ISO27001信息安全体系认证
地理位置——北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园区D区1楼2门2层 2-6机房
机房面积——兆维机房使用面积约为14000 ㎡,包括2层和3层共计两层,其中2层面积约为7000 ㎡,3层面积约为7000 ㎡
机房承重——普通区域的承重能力为800kg/㎡,电力室区域的承重能力为1000kg/㎡
层高——机房层高≥5米,机房梁下静高4.7米
机房抗震—— 8级,并具备抵御强烈风暴、雷击的能力
防静电——接地网严格接地,接地电阻<1Ω

          


[机柜介绍]


机架规格:
采用600×500×2200mm的半开放式机架
采用上走线方式布线,强电、弱电分走不同 的走线桥架,减少相互之间的干扰
上层为信号走线,高度2600mm,下层为电   力走线,高度2300mm
每个机柜配备电源插座16个
每个机柜承载电流10A


[电力系统保障]


市电保障:配套电力机房位于兆维机房楼2层,具备一类市电双路引入,分别由兆维物业7800KVA和朝阳电力14000KVA引入
UPS保障:兆维机房具有15套互为备份的UPS,总功率达到19060KVA。按照最大负载计算,UPS电池电量的储备能力都大于2个小时
柴油发电机组:室外配备8台油机兆维电信还配备有电信级柴油应急供电车1辆,其油机额定功率分别为2050KVA,总功率能满足机房用电要求
电源:机房内电源列头柜和服务器机架为双路UPS电源输入,其中关键电源列头柜为两套UPS系统双路电源引入。UPS后备蓄电池组均可满足2小时以上要求服务:7×24小时的专业人员对电力进行监控和维护,通过多种措施为用户提供99.99%的电力供应保障。


[空调系统保障]


兆维机房采用水冷落地或专用空调(N+1模式),通过下送风上回风方式,可精确控制各空间的温度及湿度
建有新风系统高压输入洁净的新鲜空气,保证机房常年恒温恒湿,满足机房温度常年在21-25摄氏度之间,相对湿度常年在40%~60%之间
在兆维机房的固定位置(离地面上1.8米,设备列柜前方)设置温度和湿度测试仪,机房值班人员定时记录相关的数据
机房内还专用空调监控系统、环境温湿度监控系统,对机房内空调和环境情况进行实时监控
平均温度:22±2℃
相对湿度:50±10%
洁净度:静态条件下,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升
空调动力电源、机房照明电源独立供电


[消防系统保障]


数据中心机房采用防火构架及材料,消防能力符合电信级标准,机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头 , 遇火情时系统自动报警 。
先进的环保型FM200(七氟丙烷)气体灭火系统。当温感及烟感探测器同时报警时,自动释放FM200气体,迅速灭火。
机房内还配备手提式、推车式灭火器。 
具备完备的安全走火通道和逃生门,并严格按照规范布置相关的安全指示


[安全监控保障]


兆维机房拥有安保门禁监控系统
机房有7x24小时专业保安监管;兆维机房现有一支专业安保队伍
拥有具有88个终端的电子磁卡门禁系统和4个掌纹门禁系统
采用具有124个终端、7x24小时的闭路电视监控系统,历史纪录可保存30天
机房监控室7x24小时职员值班,进行不间断的环境监察和巡查
兆维本地网在兆维中心本地(NOC)实现监控的同时,还建立有全市统一的全球眼监控中心,实现机房视频、网络和动力空调环境系统的本地网统一集中监控


[技术支持]


专业的现场响应团队,7*24小时为用户提供及时的故障响应服务
采用专业的网络监控软件对机房网络进行监控和管理
值守工程师7*24小时待命,为用户提供设备、线路等技术支持

    
    
 