服务器托管服务 服务器托管 服务器租用 大带宽租用 云服务器 专业IT代维 用户公告 数据中心 Data Center 北京上地电信数据中心 北京兆维电信数据中心 北京东四联通数据中心 北京马驹桥电信数据中心 北京通州台湖数据中心 无锡电信国际数据中心 东莞高防数据中心 广州、深圳数据中心 武汉、襄阳数据中心 西安、成都数据中心 香港、美国数据中心’ 马驹桥电信数据中心 [机房简介] 马驹桥绿色数据中心:一期机房面积8600平方米,2015年3月交付使用;二期可扩展面积8000平方米;包含15个模块化机房,管理机架2856个,可服务于超过45000台服务器;数据中心设计等级为UptimeTier3+、新国标A级,设计PUE值1.45;国内首创运用集装箱式电力配套设施,总供电能力可达25000KVA;已接入电信、联通、移动、教育网、科技网骨干网,可提供单线、双/多线BGP等多种带宽产品。 [机房实景图] \ [模块化机房平面图] [电力保障] 国内首创集装箱式电力配套设施 双路10kV市电接入,周易变电站取电(3km内) 每机柜配13A/16A/20A电力容量 储油罐容积100m³,满足12小时柴机满载运行 双路冗余保障99.99%电力持续供应能力 14台2500kVA康明斯柴油机组(两组6+1 ) 11台2500kVA变压器构成N+1配置 机柜均采用双路冗余供电,并采用UPS/DPS保护,提供至少15分钟紧急电力保障 [制冷系统] 专业精密智能机房空调系统、全封闭的冷热通道 采用水冷与自然冷却相结合的方式降低PUE至1.45 410m³蓄水池可在断水后提供12小时的用水量 相对湿度控制在45%~55% 4台4572KW 特灵离心冷水 机组构成N+1配置 2*1500m³蓄冷罐可在冷机故障后提供5小时的制冷 夏季机房温度控制在23±2°C,冬季20±2 [消防系统] 高灵敏度VESDA早期烟雾探测报警 柴油发电机房配置高压细水雾灭火装置 IG541气体灭火装置 耐燃、不燃装饰材料,达到一级耐火标准 灭火逃生器材 [安保系统] [建筑标追]